江苏2017工程勘察设计质量抽查中提出疏散楼梯间应设置消防广播
如题,你们怎么看 个人觉得还是有必要的,规范:走道、大厅等公共场所 依据呢?不会是常闭防火门的原因吧? 本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 13:54 编辑树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 11:27
个人觉得还是有必要的,规范:走道、大厅等公共场所
楼梯间属于垂直交通的特殊场所。通常人员仅短期停留,火灾疏散时则大量人流涌入(此时此类人员应该已经听到消防广播内容,基本了解火灾情况)。消防广播设置的目的是用于指挥人员疏散。除了一些疏散情况特殊的超高层建筑,你们觉得对于已经在楼梯间内的人还需要吗? rainmen_73 发表于 2017-12-5 13:52
楼梯间属于垂直交通的特殊场所。通常人员仅短期停留,火灾疏散时则大量人流涌入(此时此类人员应该已经听 ...
电影中场景:火灾时一群人捂着鼻子在楼梯间里冲到某一楼层,发现烟气弥漫,然后反身回跑。。。。试想如果有广播告知现在什么情况是否好很多。。。。 本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 14:27 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:19
电影中场景:火灾时一群人捂着鼻子在楼梯间里冲到某一楼层,发现烟气弥漫,然后反身回跑。。。。试想如果 ...
请问是为什么冲到某一楼层,而不是底层。你说的场景如果是超高层,那也是该冲到避难层啊。另外这个某一楼层正好一个人都没有,都没人为躲避火灾冲出来吗? rainmen_73 发表于 2017-12-5 14:25
请问是为什么冲到某一楼层,而不是底层。你说的场景如果是超高层,那也是该冲到避难层啊。另外这个某一楼 ...
火灾时,任何情况都可能发生,如这个疏散楼梯间在某一层已经进去烟了就不能疏散了,这很正常,可能要从别的楼层或别的疏散楼梯来疏散,有消防广播肯定好通知 树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:36
火灾时,任何情况都可能发生,如这个疏散楼梯间在某一层已经进去烟了就不能疏散了,这很正常,可能要从别 ...
现在讨论的是楼梯间内的广播设置与否问题。真如你说的情况,那也是通知各层人员使用别的疏散楼梯吧。楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。 rainmen_73 发表于 2017-12-5 16:41
现在讨论的是楼梯间内的广播设置与否问题。真如你说的情况,那也是通知各层人员使用别的疏散楼梯吧。楼梯 ...
楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群往那里涌 本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 18:05 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:49
楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群 ...
楼梯间是一个竖向直通区域(不考虑避难层情况),烟气的烟囱效应是指高温烟气会快速上升。你说的情况基本不存在(消防中心了解火情的速度赶不上烟气上升的速度吧)。而且遇到这种情况,难道不还是通过楼层消防广播通知12,13层楼层疏散人员另找出路吗? 按一些现场验收的经验,声光报警器的声音一定能清晰传入楼梯间,广播就差了点。如果能出现5楼所说的情况,确实很好,但实际的情况是广播只会播放预置录音,意义有限。 树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:49
楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群 ...
就算7楼有烟的话,广播里面也不会说的 规范都是用来乱引申的么!
楼梯间平时都没有人,又何必要做广播?
都是发生火灾,听了广播之后才进楼梯间的.. 等公共场所就没意思了,,,,,,,,,, 原来如此 我还在纳闷呢,审图风格都变了啊~~