wenqi3276 发表于 2017-12-4 16:20:12

树欲静而风不止 发表于 2017-12-4 16:16
这样从室外配电房到大棚可能要走架空的电缆桥架了

是啊,这么多出线回路上顶是个麻烦事

wenqi3276 发表于 2017-12-4 16:21:29

大瓜瓜 发表于 2017-12-4 16:08
我之前也做过一个类似的,补光灯、高压钠灯等采用16A断路器,根据你的布置,纵向或是横向采用一个回路或是 ...

要不要做谐波处理呢

taianwx 发表于 2017-12-5 09:06:59

本帖最后由 taianwx 于 2017-12-5 09:17 编辑

1、12个灯具轮相配电正好可以负荷平衡啊
2、回路这么多,感觉分几个线槽好些
3、得做谐波处理吧,这么多灯感觉专设变压器更好
4、配电柜最好是室内,防潮什么的选防护等级高点就行,主要是检修方便些,或设室外设置连锁闭锁
5、不好弄

树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:17:16

wenqi3276 发表于 2017-12-4 16:21
要不要做谐波处理呢

不需要

wangxingjia024 发表于 2017-12-6 21:23:31

有时间也想研究一下,配电箱放在大棚内,防潮防水等级和灯具一样IP65,应该没什么问题吧

wenqi3276 发表于 2017-12-6 21:40:53

wangxingjia024 发表于 2017-12-6 21:23
有时间也想研究一下,配电箱放在大棚内,防潮防水等级和灯具一样IP65,应该没什么问题吧

现有的配电箱配电柜有达到IP65的吗,只有工业用配电箱插座 插头才能做到高IP等级

wangxingjia024 发表于 2017-12-9 08:22:07

潮湿环境,要是防水等级不够的话,我觉得电气柜很可能会出问题,大棚里面湿度很大的

zhenry 发表于 2017-12-9 11:16:01

树欲静而风不止 发表于 2017-12-4 12:25
1000W的灯具有380V的,我一直以为再大点才有,如果是380V,还考虑三相平衡?

两相380V的灯,不是三相