TNS 发表于 2017-12-4 08:58:56

10kV单母线分段配电系统PT的位置问题

10kV双电源一用一备,单母线分段,母联平时合闸。PT柜在配电系统位置有两种:一种是放在进线叉车柜后、主进线断路器柜前;另一种是放在主进线断路器之后。
请问:1、这两种PT位置各自在情况下采用?
2、对应于这两种位置,PT并列装置的二次接线有什么不同?
3、如果是双电源同时运行,母联断开,上述1、2问的结论是不是一样适用?
谢谢!

希拉里 发表于 2017-12-4 09:12:21

希拉里 发表于 2017-12-4 09:15:09

x01oct 发表于 2017-12-4 10:34:20

本帖最后由 x01oct 于 2017-12-4 10:41 编辑

我自己没做过PT在断路器之前的


wenqi3276 发表于 2017-12-4 11:14:10

双电源备自投分进线备自投和母联备自投:进线备自投PT放在进线之前,主要是对进线电源采样(一般放在进线柜内,但本段母线保护用PT柜还是要有的);母联备自投直接采用两段母线互为备用形式,只用本段母线保护用PT柜就行了(平时两段都有电,任何一路断电,母联投入,重要负荷由现有电源段供电)。一般多采用后者.   两种情况下PT并列装置使用是一样的,主要是任一电源有电都要保证PT监测到全段母线电压。

TNS 发表于 2017-12-4 12:38:20

谢谢大家耐心解答。忘了补充一句,本系统为不接地系统,PT采用两台V-v接线,没有检测零序电压的剩余绕组。
就我本人而言,却是没做过PT在主进线断路器之后的,国标图集设计深度图样上的系统也是这样的。
我最想了解的是,两种PT位置不同,采用电压并列装置时控制逻辑上有什么不同?

希拉里 发表于 2017-12-4 13:43:29

wkoo000 发表于 2017-12-4 13:46:34

放电源侧,就是你说的断路器之前,切换逻辑一样,放后面并列切换时有隐患

wenqi3276 发表于 2017-12-5 09:08:10

PT放断路器前不存在并列问题

希拉里 发表于 2017-12-5 09:28:35

TNS 发表于 2017-12-8 10:55:14

wkoo000 发表于 2017-12-4 13:46
放电源侧,就是你说的断路器之前,切换逻辑一样,放后面并列切换时有隐患

国标二次图是放在后面的,请问放在后面并列时有什么隐患?

贾行家 发表于 2017-12-8 11:20:00

你电源是一用一备、虽然设置母联但正常运行是合闸的,实际你的主母线是个伪分段(除非有特殊情况,比如需要分段改造高压配电系统,才会停一半用一半),那么你的电压小母线就不应该分段,两个PT也不需要搞什么并列,就应该随着进线断路器的合分闸来切换,哪侧合闸哪侧的PT就负责电压小母线。

TNS 发表于 2017-12-8 11:23:28

刚仔细看了下01D203-2国标图集,将“并列”称为“切换”。切换逻辑也非常简单,只用一个断路器辅助常开点,显然是不对的,至少应该串联引入一个工作位置接点。另外本段PT没有防止另一段PT的反送电措施,存在严重安全隐患.

贾行家 发表于 2017-12-8 11:40:52

TNS 发表于 2017-12-8 11:23
刚仔细看了下01D203-2国标图集,将“并列”称为“切换”。切换逻辑也非常简单,只用一个断路器辅助常开点, ...
那是你没看明白或者对综保的功能不了解,你理解的逻辑太简单了,不是综保的逻辑简单,建议找个完整的综保二次图好好研究一下,你看的图集顶多算个功能框图,功能倒是没毛病,详细的细部接线没有。

TNS 发表于 2017-12-8 13:18:31

贾行家 发表于 2017-12-8 11:20
你电源是一用一备、虽然设置母联但正常运行是合闸的,实际你的主母线是个伪分段(除非有特殊情况,比如需要 ...

我说的并列,跟小母线分段不分段没关系。
贾版先把并列的概念熟悉一下,这样我们也有个讨论的基础。