龙丘先生 发表于 2017-11-24 11:04:35

小议事故风机_李顺康





叶一一 发表于 2017-11-24 12:23:52

顶一个{:1_420:}{:1_420:}{:1_420:}{:1_420:}

郭乃嘉 发表于 2017-11-24 14:05:02

写的很好哦,感觉对我帮助很大,分析到位

handone 发表于 2017-11-24 14:52:54

关于柴油机房的说法,倒是不太了解。
一是建规5.4.13的条文解释中只是说明建筑物内使用的柴油闪点提高到60摄氏度了,但是并没有说因此柴油间就不会存在可燃汽体的结论,作者只是说环境温度不可能达到而已,以建规的条文解释作为证据似乎不充分。

另外,我不知道是否实际怎么采购闪点不低于60摄氏度的额柴油?

二是按GB50058,柴油属于IIA级别可燃液体,闪点43~87摄氏度,爆炸下限V%=0.6;这就是属于危险化学品

890214 发表于 2017-11-26 09:30:28

感觉对我帮助很大

echo9734 发表于 2017-11-28 15:48:17

看一看,我记得有个帖子讨论过

echo9734 发表于 2017-11-28 15:53:55

在此特别提醒, 对需要参与灾后排烟或灾后通风
的事故风机, 火灾时不能采用FAS 联动控制输入输出
模块通过分励脱扣器使断路器跳闸来停运风机, 应该
通过二次控制回路来停运风机, 如此才能有利于灾后
的事故风机及时投运, 快速有效地进行排烟或通风---我们常按保障性负荷供电的,这点特别重要

txd0920 发表于 2017-12-14 13:38:17

这个好,学习下{:1_428:}

再笑也是伤 发表于 2017-12-28 12:44:58

拜读下李总的大作

bamboo1978 发表于 2018-2-2 17:55:55

某工程变配电室设置了事故排烟风机(本项目仅一个变配电室),事故风机是为了灭火后排出灭火气体。问题是变配电着火,不用断电吗?断了电如何在启动事故风机?

490078974 发表于 2021-5-27 21:36:10

写得好,值得下载收藏

sy8653554 发表于 2021-6-7 16:17:29

正在找这篇文章,非常感谢楼主分享

ice393 发表于 2022-10-9 09:25:16


非常感谢分享

ygbh0801 发表于 2023-3-1 18:22:57

这个一般很少用啊

陈先森 发表于 2023-3-24 10:46:37

写的真好,
学习学习