NG-A(BTLY) 矿物绝缘电缆在造价上低于BTTZ电缆吗?

本帖最后由 yan426426 于 2017-11-21 18:11 编辑

本工程关于屋面的正压风机配电箱和消防电源双切箱进线电缆采用NG-A(BTLY) 电缆,百度查询后得出以下结果:

NG-A(BTLY)电缆是在BTTZ电缆的基础上研发的全新一代矿物绝缘电缆,除具备BTTZ电缆的优点外还克服了BTTZ电缆的问题和缺陷。
并因为生产长度不受限制,无需中间接头。在投资成本上比BTTZ电缆节约10-15%。



克服了BTTZ电缆的问题和缺陷怎么造价还低了,有这么好的产品出现吗?





ng一a btly型号字母表示为:G----隔离N----耐火A----950-1000C°B----布线用矿物绝缘电缆T----铜导体L----铝金属套Y----聚氯乙烯外护套

liuex 发表于 2017-11-21 18:16:08

据我了解:
NG-A的金属护套材质是铝合金,BTTZ是退火铜;
NG-A的导体和YJV差不多是多根细铜线,BTTZ的导体是一根实心铜杆;
所以NG-A出厂时可以很长,BTTZ截面越大,出厂长度越短。

taianwx 发表于 2017-11-22 08:51:35

也许是因为生产长度不受限制,无需中间接头

树欲静而风不止 发表于 2017-11-22 09:06:58

工艺在不断更新,造价低也正常

x01oct 发表于 2017-11-22 11:11:52

构造和工艺不同

taianwx 发表于 2017-11-29 16:27:05

NG-A(BTLY)电缆不属于严格意义上的矿物绝缘,其绝缘为云母带绝缘,是由玻璃玻带、聚酯薄膜带、云母、胶水等组成,是极少量有机+无机合成材料,不是完全的矿物绝缘材料。

天道酬勤1 发表于 2017-11-30 09:15:52

NG-A到底符不符合建规10.1.10.3?有没有权威解释,BTTZ现场反映施工难度很多次了

云溪2 发表于 2017-11-30 10:14:28

我用过一次NG-A,最后被审图的提了,说我了指定了厂家,最后改成了BTLY

chipy 发表于 2017-11-30 20:05:56

云溪2 发表于 2017-11-30 10:14
我用过一次NG-A,最后被审图的提了,说我了指定了厂家,最后改成了BTLY

两者有区别么?都不是国标?

云溪2 发表于 2017-12-1 09:16:48

chipy 发表于 2017-11-30 20:05
两者有区别么?都不是国标?

人家的意思是NG-A是高桥电缆自己搞的企标

yuening1421 发表于 2025-7-17 15:24:08

有国标吗?

kingcomes 发表于 2025-7-26 11:32:38

两者是不同的材质,不能比较