关于发电机中性点接地电缆问题

5台10kV发电机并列运行,发电机中性点经小电阻接地,通过接触器控制 任何时候只将其中一台发电机的中性点接地。遇到问题是:中性点接地电缆是否可以使用0.6/1.0kV的低压电缆?

我的想法是可以用低压电缆,该电缆本身就是接地,不存在耐压问题,但是有人说应该用8.7/15kV电缆,请前辈们分析下。

希拉里 发表于 2017-11-17 11:04:04

希拉里 发表于 2017-11-17 13:36:44

x01oct 发表于 2017-11-17 20:46:10

希拉里 发表于 2017-11-17 13:36
为什么是58欧?

零序继电器,互感器一次电流为0-100A


学习了,我从来没做过小电阻接地的{:1_418:}

powertad 发表于 2018-3-15 12:39:38

1. 请问为什么只有一个接地?
2. 接触器用什么电压的?需要几台柜子?

lcx 发表于 2022-8-4 14:57:39

这个问题谁能给过答案么?

dqaq 发表于 2022-8-4 15:26:56

接地电阻58欧姆,绝对不能算小电阻接地了,接地故障电流控制在100A以下,不知继电保护动作时间多少。接地故障时,发电机中性点对地电压小于但接近于6kV,但持续时间不清楚。保险一点,按6kV持续工频耐压选择即可。这是单芯电缆,不存在相间和相地两个耐压值。

dqaq 发表于 2022-8-4 15:28:43

顺便说一下,这种接地电缆,对地绝缘也是必须保证的,不能出现设计接地点以外的意外接地点,否则会改变预期的接地故障电流,还有打火的危险。