零度左耳 发表于 2017-11-14 11:02:39

电表设置问题

采用互感器计量电费时,可以把互感器设置在配电柜内,电表单独摘出来放在很远的位置吗?或者说不在意个屋子内,可以吗? 如果可以,从配电柜内的互感器引至另一个房间的单独电表箱里,这段距离的导线会影响计费不?

ranxh 发表于 2017-11-14 13:45:01

导线过长肯定会有损耗

树欲静而风不止 发表于 2017-11-14 14:02:45

一般处理方式:

电流互感器二次额定5A时,2.5控制电缆不超过100米;

电流互感器二次额定1A时,2.5控制电缆不超过200米;

超200米的电流信号传输,都用电流转换器,变换成4~20mA。

wenqi3276 发表于 2017-11-15 09:21:50

{:1_416:}这个依据哪本规范

x01oct 发表于 2017-11-15 13:56:12

哈哈,我有个项目,要增加计量,结果配电箱里没有地方装电表,也是类似的处理方式。有点儿相当于远传电表的意思了。

零度左耳 发表于 2017-11-15 14:30:49

估计电业局不会允许距离太远且不在一个屋的这种做法吧 {:1_428:}

x01oct 发表于 2017-11-16 09:32:52

零度左耳 发表于 2017-11-15 14:30
估计电业局不会允许距离太远且不在一个屋的这种做法吧

如果是供电局的表,那只能放在一起。

可以这么改的,都是业主自用的表

云溪2 发表于 2017-11-16 09:35:59

树欲静而风不止 发表于 2017-11-14 14:02
一般处理方式:

电流互感器二次额定5A时,2.5控制电缆不超过100米;


这个不错,有出处吗?