变压器低压绕组接地短路原因
某单位一SC13-800KVA/10/0.4KV变压器低压绕组发生接地短路,变压器烧坏,短延时保护整定400A/0.4S,求教短路原因。 可能原因是:1.从产品质量方面分析:变压器绕组绝缘本身存在缺陷,正常运行过程中发生绕组对地短路故障;
2.从应用方面分析:变压器长时间过载运行(断路器过载保护未动作),导致变压器温升升高且超过了绕组绝缘可以耐受的温度极限,引起绕组绝缘损坏,发生绕组对地短路故障;
3.从应用方面分析:过电压引起绕组绝缘击穿,发生对地短路故障; 希拉里 发表于 2017-11-11 21:32
某单位一SC13-800KVA/10/0.4KV变压器低压绕组发生接地短路,变压器烧坏,短延时保护整定400A/0.4S,求教短路 ...
是的,保护为什么没有起到作用 希拉里 发表于 2017-11-11 21:38
400A*25=10KA这是非常大的电流。烧坏变压器正常,与设第2段保护无关。
如果是:
某单位一SC13-800KVA/10 ...
就是这个意思 为啥短延时保护整定400A/0.4S?
这个短路保护,应计算一下,按躲过最大一台电机的启动电流加其余设备的计算电流来选择 希拉里 发表于 2017-11-11 21:38
400A*25=10KA这是非常大的电流。烧坏变压器正常,与设第2段保护无关。
如果是:
某单位一SC13-800KVA/10 ...
老师,25是什么意思?