“有稳压泵的消防系统中流量开关做报警信号,不直接启泵”。这句话怎么理解?



水专业图集《消防给水及消防栓系统技术规范》图示,里面的一句话,
为什么有稳压泵可以不用流量开关启泵,没有稳压泵就要流量开关启泵呢?

树欲静而风不止 发表于 2017-11-8 14:35:07

我了解的,不知对不对,有稳压泵的,可以满足1台消火栓5L的流量,随后才启动消防泵

taianwx 发表于 2017-11-8 15:35:30

国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。

二点半太阳 发表于 2017-11-8 15:46:23

有专家解读,可以按照图集做法。但是,审图人员会判违反强条。