审图提的意见:弱电SPD的要求“选用I级试验的电涌保护器”过于笼统,应细化
弱电SPD的要求“选用I级试验的电涌保护器”过于笼统,应细化。应怎么细化呢? 试验类型;短路电流;开路电压这些参数入户终端箱LPZ0~LPZ1 金属线 试验类型 D1
短路电流 2kA 1.5kA 1.0kA
开路电压 ≥1kV
连接铜线 ≥1.2mm2
光缆 试验类型 B2
短路电流 100A 75A 50A
开路电压 1kV~4kV
连接铜线 据具体情况确定,可小于1.2mm2
7 在电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流当无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于150kA;当无法确定时应选用1.5kA。
8 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。
taianwx 发表于 2017-11-6 10:01
7 在电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流 ...
这是哪本规范上的? 树欲静而风不止 发表于 2017-11-6 10:20
这是哪本规范上的?
防雷规范,之前我群里有个伙计被提过这条 树欲静而风不止 发表于 2017-11-6 10:20
这是哪本规范上的?
好像是4.3.8条,二类防雷建筑