RS485总线,大家都选用什么电缆?
依据是什么?谢谢!问题太笼统,从普通双绞线到阻抗匹配的专用电缆到光纤,都可以,需要看你布线的距离、路由的干扰情况、通讯速率的要求,另外对于专用通讯电缆,还要看你的通讯协议约定,因为485只是一个物理层面的接口硬件描述。 RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~
目前用RVS的多
至于规范,我不知道具体的编号。网上说是TIA/EIA-485-A标准 谢谢各位!
没有具体工程,只是想了解一下都可以采用什么电缆,依据什么。
如果有各种型号电缆的适用情况,那更好了! x01oct 发表于 2017-10-30 12:36
RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~
...
你说的RVS,举个例子,是RVS-2X1.0吗?
还有种电缆型号是RVS485,不知道你说的是哪种? TNS 发表于 2017-10-30 12:43
你说的RVS,举个例子,是RVS-2X1.0吗?
还有种电缆型号是RVS485,不知道你说的是哪种?
不一定非是1.0啊,0.5/0.75/1.0/1.5等等好多规格都可以用啊,跟系统的规模有关,另外有些需要电源线,还需要再加2芯,规格也不一样。
至于您说的RVS485,我认为是标错了,至少RVS线缆里面没有这种规格,我觉得是不是想表示RS485用的RVS线? x01oct 发表于 2017-10-30 12:53
不一定非是1.0啊,0.5/0.75/1.0/1.5等等好多规格都可以用啊,跟系统的规模有关,另外有些需要电源线,还 ...
我说的1.0就是举个栗子。。。。。。
RVS485,我问了厂家,跟一般的RVSP确实不一样,镀锡的,不知道这个型号是通用的还是个别厂家专用型号。 x01oct 发表于 2017-10-30 12:36
RS-485是一种通讯协议,符合其要求的线缆均可使用,目前主要要求是双绞,另外有些要求屏蔽、接地什么的~~
...
RS485只是一个物理层面的接口硬件描述,不是通讯协议,常见的ModBus、CAN协议都是采用485接口,工业控制的Profibus协议也是485接口(是特殊形式),选择通讯线的关键是特性阻抗,标准的ModBus、CAN协议总线要采用120Ω特性阻抗的专用电缆;标准的Profibus-DP协议总线要采用150Ω特性阻抗的专用电缆;但是,当你的速率要求很低时,线缆可以降级选择,比如ModBus、CAN也可采用普通双绞线甚至普通控制线缆;比如Profibus-DP也可以采用ModBus、CAN协议总线专用电缆。一切取决于你通讯网络的实际应用需要。 希拉里 发表于 2017-10-30 17:16