吊顶内做了烟感没?
吊顶超过800mm太常见,同学们吊顶内做了烟感没? 吊顶超过800mm,且有可燃物。要避免有可燃物。 如吊顶内不要穿PVC管等,否则设置烟感很麻烦(为满足保护范围,就要装的很密) 这个除了剧院类,很高的吊顶外,其他没有设过... 吊顶内的可燃物,“可燃物”怎么定义:带钢管和金属线槽保护的电缆算不算,带A级岩棉的风管算不算。0.8M是算楼板下到吊顶,还是梁下到吊顶。 岁月无情 发表于 2017-10-26 09:20吊顶内的可燃物,“可燃物”怎么定义:带钢管和金属线槽保护的电缆算不算,带A级岩棉的风管算不算。0.8M是 ...
个人理解,不知对否
钢管和封闭金属线槽保护的电缆不算
带A级岩棉的风管不算,A级属不燃材料
0.8M是算楼板下到吊顶 易燃物、可燃物、难燃物、不燃物 各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗? 老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?
水专业的图纸,还真没有细看过 老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?
很多给排水都上了,但是电气没有上,关键每个专业对于可燃物理解不一样。 老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?
前几天刚做了个礼堂,水做了上喷,自动报警也做了,很多不好界定的最好还是从严 taianwx 发表于 2017-10-27 09:14
前几天刚做了个礼堂,水做了上喷,自动报警也做了,很多不好界定的最好还是从严
你这个吊顶高度有多少? 老康阁楼 发表于 2017-10-26 23:39
各位同学,你们的图纸吊顶做喷淋吗?查查看有上喷吗?
平吊顶下喷,格栅吊顶上喷 树欲静而风不止 发表于 2017-10-27 09:22
你这个吊顶高度有多少?
快2m,很高,不存在高度的争议, 岁月无情 发表于 2017-10-27 08:59
很多给排水都上了,但是电气没有上,关键每个专业对于可燃物理解不一样。
在同一建筑上时就得统一了,不然甲方会生气的{:1_428:}