wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:01:03

PC级双电源箱开关设置的各类问题

经常看到消防设备双电源箱内的配置为(不讨论出线问题)
1、就一个PC开关;
2、二个3200的断路器加PC开关;
3、一个PC开关后加一个断路器;
4、图集上为二个隔离开关一个PC开关。
讨论以上配置尤其1,2,3是否有违反规范的地方

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:06:17

3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:19:49

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:06
3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过

前面不加隔离开关怎么检修

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:20:57

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:06
3有点问题,后面的断路器故障就失去双电源的意义,这个被图审提过

这个我也认可

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:22:26

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:19
前面不加隔离开关怎么检修

前面两个电源都断电就可以检修

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:23:08

前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:26:23

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:22
前面两个电源都断电就可以检修

比如消防电梯机房不加隔离开关要断电的话要跑到下面配电室去,是不是不合理

rainmen_73 发表于 2017-10-25 16:57:50

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:26
比如消防电梯机房不加隔离开关要断电的话要跑到下面配电室去,是不是不合理

不合理是一方面。检修安全仍然没法保证是更严重的问题。如果坚持不设进线隔离,那至少应要求上一级出线开关设置检修挂锁,保证检修时开关不能合上。

taianwx 发表于 2017-10-25 17:00:58

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:23
前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?

加个断路器就算加了一级配电吗?断路器不能取代隔离开关的功能,只是使用的频率导致使用这两种都可以











wenqi3276 发表于 2017-10-25 17:06:16

任元会老师明确说了带隔离功能的断路器不能取代隔离开关作用的{:1_428:}

wenqi3276 发表于 2017-10-25 17:17:57

任元会老师在建筑电气杂志上发表过关于隔离开关方面的文章的,我也认为其观点有道理{:1_428:}

bzp4891 发表于 2017-10-25 18:36:49

wenqi3276 发表于 2017-10-25 17:06
任元会老师明确说了带隔离功能的断路器不能取代隔离开关作用的

具有隔离功能的断路器,首先会满足冲击耐压和泄漏电流要求,不然厂家不会宣称具有“隔离”功能。
不能取代隔离开关的作用是没有“可视断口”?

whitepigeon 发表于 2017-10-25 19:14:55

??

西北猛虎 发表于 2017-10-26 08:56:07

3不对,1不好,2和4都行。

树欲静而风不止 发表于 2017-10-26 09:00:53

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:23
前面加3200的断路器多了一级配电,而且这个断路器不能取代隔离开关的作用,是不是这个道理呢?

这个不算多了一级配电。另外具有隔离功能的断路器可以取代隔离开关