树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 14:34:00

发电机与正常电源没有闭锁

发电机与正常电源没有设置闭锁柜,这样的供电是否可行?

wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:19:43

AT里的双电源开关有互锁,应该可以的

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 15:23:47

wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:19
AT里的双电源开关有互锁,应该可以的

但是一路电是冷备用,不知是否可以

wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:35:15

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 15:23
但是一路电是冷备用,不知是否可以

规范只要求正常电源与应急电源之间防止并列运行,没有说冷备用与热备用的问题

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:00:57

wenqi3276 发表于 2017-10-25 15:35
规范只要求正常电源与应急电源之间防止并列运行,没有说冷备用与热备用的问题

09措施4.2.10发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态)

wenqi3276 发表于 2017-10-25 16:11:42

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 16:00
09措施4.2.10发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线 ...

现在的发电机基本上都能够在15秒内自动启动,应该可以理解为应急母线上有电吧,否则的话发电机要24小时运行

taianwx 发表于 2017-10-25 17:02:48

感觉不大稳妥

西北猛虎 发表于 2017-10-26 08:58:59

树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 15:23
但是一路电是冷备用,不知是否可以

冷备用是否可以得看后面所带负荷的要求,结合所采取的措施能否满足规范的切换时间要求来判断。

xkh721218 发表于 2017-10-26 09:30:26

主要是按切换时间来的,满足设备应急转换时间就行了

wga918 发表于 2017-10-26 09:49:59

用于消防或者重要设备不可行

x01oct 发表于 2017-10-26 22:55:40

我认为是可以的
页: [1]
查看完整版本: 发电机与正常电源没有闭锁