请教SPD安装位置的问题
防雷规范4.5.4 条文说明如下.按照条文的意思,SPD装在开关的前面.
我有个疑问,SPD装在开关前面,开关后面的设备没有问题么? 本帖最后由 chipy 于 2017-10-24 14:39 编辑
如本图,所示 这段话的意思就是只保护开关及线路(配电系统)绝缘。设备相对不重要或另行保护 开关断开了,设备不易遭受电位差 本帖最后由 rainmen_73 于 2017-10-25 09:44 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 09:08
开关断开了,设备不易遭受电位差
开关断不开接地线。只要PE线电位抬高,就会危及用电设备绝缘。另外室外设备还可能遭受直击雷。还有,这里的“电源侧”仅指供电给室外设备的终端开关的电源侧,对于配电系统来说,还是可以安装在配电箱进线开关的负荷侧,和平时设计一致。 rainmen_73 发表于 2017-10-25 08:47
这段话的意思就是只保护开关及线路(配电系统)绝缘。设备相对不重要或另行保护
我也是这么理解,保护了电源,保护不了设备.
这么做是不是有问题?
rainmen_73 发表于 2017-10-25 09:40
开关断不开接地线。只要PE线电位抬高,就会危及用电设备绝缘。另外室外设备还可能遭受直击雷。还有,这里 ...
我觉得装在负荷侧更合理些,
装在负荷侧,设备可以得到保护..电源侧的回路开关 可以通过上一级的SPD来保护. SPD应该装在进线电源开关前面,本条条文应结合4.5.4(2)条文就容易理解了。