LED灯不能用普通的声控感应开关?
LED灯具厂家说常用的声控感应开关是用可控硅进行开关的,其输出波形不是工频正弦波。因此要改成继电器开断型的开关(开关要加接一根零线),请问是这样的吗?谢谢。 是有这种说法,老式的声控开关的控制方式会一直有个微小电流,接LED的话,会闪或者会微亮
现在市场上能买到LED用的声控开关 2楼正解。可控硅输出波形是根据负荷或控制需求来的。这个地方LED灯的声控感应开关是做全开全关型动作,故如用双向可控硅输出是全正弦波。只是电压略有降低,锗管约为0.3v,硅管约为0.7v。故如用单向可控硅输出是半周期正弦波。只是电压略有降低,锗管约为0.3v,硅管约为0.7v。
只有调光时输出为局部正弦波或是调宽调幅方波。 引申一个问题:常用的声控感应开关能否控制荧光灯 希拉里 发表于 2017-10-20 08:56
现在市场上能买到LED用的声控开关
应为:现在市场上能买到带声控功能的LED灯。
{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:} 希拉里 发表于 2017-10-20 08:56
现在市场上能买到LED用的声控开关
应为:现在市场上能买到带声控功能的LED灯。
您的意思是只有带声控功能的LED灯,而没有LED灯用的声光控开关?
我没有分析过电路图,我只是在市场上见到过LED灯用的声光控开关,本人确实没有实测过,但是对您说的没有专用开关表示保留意见。 树欲静而风不止 发表于 2017-10-20 08:44
引申一个问题:常用的声控感应开关能否控制荧光灯
不可以。