树欲静而风不止 发表于 2017-10-18 15:35:15

是否设置火灾报警系统

一栋多层办公楼、没有消防联动设备,但办公楼下面是车库,设置了排烟等需要联动的设备,现在只在地下车库设置火灾报警系统,地面建筑不设,是否可行???

郭乃嘉 发表于 2017-10-18 15:50:40

就是场所和建筑怎么理解的问题了。重庆一般不这么做,没事。还有就是地上叫做XX建筑,地下是专门说,因此可以理解为2个建筑。因此只做地下

hbsjzsjy 发表于 2017-10-18 15:58:43

个人认为此种情况适合《建规》1.0.4条,没毛病。

树欲静而风不止 发表于 2017-10-18 16:00:19

hbsjzsjy 发表于 2017-10-18 15:58
个人认为此种情况适合《建规》1.0.4条,没毛病。

《建规》1.0.4条???

hbsjzsjy 发表于 2017-10-18 16:09:23

1.0.4 同一建筑物内设置有多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

chipy 发表于 2017-10-18 16:21:47

应该可以不设.

taianwx 发表于 2017-10-19 11:09:03

山东也是要求全设{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}

taianwx 发表于 2017-10-19 11:14:40

如果算一个建筑的话

树欲静而风不止 发表于 2017-10-19 11:18:52

taianwx 发表于 2017-10-19 11:09
山东也是要求全设

你们那边的常规做法还是发文了或者技术措施?

taianwx 发表于 2017-10-19 11:27:42

没有,是省三会一网安排了一次答疑会,一个建筑,只有部分区域符合设置自动报警条件时,整个建筑都需要设置。

树欲静而风不止 发表于 2017-10-19 14:45:12

taianwx 发表于 2017-10-19 11:27
没有,是省三会一网安排了一次答疑会,一个建筑,只有部分区域符合设置自动报警条件时,整个建筑都需要设置 ...

有没有相应文字东西?

x01oct 发表于 2017-10-19 17:57:30

我认为这是同一建筑,不能单纯的按照建规1.0.4条理解,车库是配套给地上办公使用的,适用于同一使用功能。

1.0.4条的条文解释也有类似语句。

西北猛虎 发表于 2017-10-20 08:59:57

如果不是资金特别紧张的话,设了也没大的坏处。

西北猛虎 发表于 2017-10-20 09:02:37

到时候甲方跑手续嫌麻烦时设计师就里外不是人了!

hbsjzsjy 发表于 2017-10-20 10:11:51

本帖最后由 hbsjzsjy 于 2017-10-20 10:13 编辑

x01oct 发表于 2017-10-19 17:57
我认为这是同一建筑,不能单纯的按照建规1.0.4条理解,车库是配套给地上办公使用的,适用于同一使用功能。
...
呵呵!大开挖的地库上部是多层住宅,你多层住宅也设FANS?