tala 发表于 2019-12-18 16:36:29

中国设备造价便宜,已经搞了一用一备。美弟消防不设备用,故强调单机可靠性。不考虑国情,胡乱照搬。

xiaosong 发表于 2020-5-9 16:24:54

《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时。应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。是强制性条文

树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 16:38:16

xiaosong 发表于 2020-5-9 16:24
《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的 ...

但听说这一条,专家比较不认同,正在争论,有取消的可能性

swdswd 发表于 2020-5-10 21:16:15

当前是这样子做的,如消防泵为110Kw,发电机按备用功率核验可否直启,没办法啊,等修改规范吧

lyzzb 发表于 2022-8-22 19:23:16

看到这个帖子我就尴尬了,没有按直启算柴发的,瑟瑟发抖{:1_430:}