TNS 发表于 2017-10-16 17:44:24

变压器高低压侧母排敷设的问题

变压器低压出线母排,不能敷设在高压侧母排的上方吗?哪里有这个规定?

TNS 发表于 2017-10-16 22:23:09

问题的提出是这样的:
低压系统单母线分段,两端主进线柜旁安装干式变压器,变压器低压侧母排出线。一端的变压器低压侧靠近对应侧主进线柜,相序为ABC,另一端的变压器低压侧如果也按照靠近对应的主进线柜布置,则相序就是CBA。如果变压器高压侧靠近低压主进线柜,那么两台变压器低压侧出线到低压柜内的相序就一致了。这样就需要一台变压器的低压侧母线出来后,越过高压侧母排,排在高压母线上面,有人提出不可以,请问是否有规范规定?

TNS 发表于 2017-10-16 22:34:39

在GB图集上找到答案了。

taianwx 发表于 2017-10-17 09:15:27

是考虑安全吗?
页: [1]
查看完整版本: 变压器高低压侧母排敷设的问题