小区漏电问题
住宅小区,每栋均采用分区,树干式配电,在地下室设总开关,总开关带漏电保护,0.3A/0.2S。目前在入住装修阶段。交楼后,每栋的总开关1跳闸频繁,后来,将漏电调至0.5A,仍跳闸频繁。同一栋楼的其他住宅总开关或不跳或只是偶尔跳一次。请问大神,这个是什么问题?如何处理检查各入户总箱的总开关是否带RCD及接线正确. fitman 发表于 2017-10-15 01:00
检查各入户总箱的总开关是否带RCD及接线正确.
住宅每户总开关均带漏电。30mA,竣工验收均无问题。检查过总开关,电井内配电干线,每户入户电线,均无问题。 买台手持漏电检测钳表,测一下就知道是不真漏电了。不想买就先换一下其它单元正常的总开关试一下。如还是跳就是线路有问题,不跳了就是总开关有问题。 为什么设漏电呢? 地下室应该还有PML柜吧 建筑物电气装置600问第20章里有总结几种常见的RCD跳闸原因,可以参考下。先检测一下总电源进线上的剩余电流。 西北猛虎 发表于 2017-10-16 08:37
买台手持漏电检测钳表,测一下就知道是不真漏电了。不想买就先换一下其它单元正常的总开关试一下。如还是跳 ...
那不得一直在那测啊{:1_428:} 我家楼上曾经也出现过这个问题,不过就我们一个楼,不是所有的楼,最后查出来电井里进水泛潮了 像楼主这种情况是不是设计的问题?每个楼都施工错的概率太低了 本帖最后由 wkoo000 于 2017-10-16 13:39 编辑
现在的规范要求装设带隔离功能的开关,为什么还要用漏电?总开关用漏电,很容易跳闸,挨个查去吧 wkoo000 发表于 2017-10-16 13:25
现在的规范要求装设带隔离功能的开关,为什么还要用漏电?总开关用漏电,很容易跳闸,挨个查去吧
防范电气火灾 如果你的设计入户总开关还30mARCD,正常应能与总开关的RCD配合的。而总开关到入户开关的线路也检查并没问题(要测绝缘电阻哦)。那一般是装修工人乱拉电所至,过了装修期就好。 fitman 发表于 2017-10-16 14:19
如果你的设计入户总开关还30mARCD,正常应能与总开关的RCD配合的。而总开关到入户开关的线路也检查并没问题 ...
用摇表测量过电阻。换过一栋的总开关。换了后还是会跳,但频率没那么频繁 沉下去?高手都没在群里? taianwx 发表于 2017-10-16 10:27
那不得一直在那测啊
不想一直在那测就买个带持续记录型的。跳闸后看记录数据。