建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 对于“防雷接地测试点的”的设置有哪些规定?
yan426426
发表于 2017-10-14 16:11:37
对于“防雷接地测试点的”的设置有哪些规定?
是不是所有的项目(厂房、住宅、商业办公)都需要做至少2处的防雷接地测试点?对于防雷接地测试点有哪些好施工的方法吗?
哪些设计规范有提到关于“防雷接地测试点的”的设置。
fitman
发表于 2017-10-15 01:04:19
见雷规5.3.6
树欲静而风不止
发表于 2017-10-16 10:22:04
民规