住宅项目三相电入户对于业主而言有什么劣势?
户内箱为三相电入户,因为计算负荷为12KW,按照住宅设计规范建议三相电入户。对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费或者其他方面,希望大家探讨下此话题。有三相设备的话必须引入三相电源。没有的话单相电压低更安全 个人意见:
1.当地供电局是否允许三相入户。计算负荷为12kW并不是采用三相入户的理由,正好是规范的临界点也许用单相入户也可以,也可能是指标取高了等等~~除非是非得用380V的空调主机什么的~~
2.劣势到是暂时没想到,有几种可能,一是不太懂的人会接错线,导致得到单相380V;二是很容易接出三相不平衡,而且这个接线都在每户户内,还调不了。
暂时就想到这些
顺便说,应是kW
再多唠叨一句,住宅电气规范编写的太扯淡!! 规范是超过12KW才需要,刚好12KW不用 对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费
没有什么劣势 原本可以采用单相电进户的,而放大设计规范采取三相电入户,此时大家可以讲讲一些三相电进户劣势吗?
二楼的朋友说“不太懂的人会接错线,导致得到单相380V”。这句换眼延伸举例讲解下吗? 树欲静而风不止 发表于 2017-10-13 09:12
对于日后的业主来说有什么劣势吗?比如说电费
没有什么劣势
电费收取还是按照单相电的市电收取吗? 顺便问下此图中的断路器是额外带什么功能吗?图中的这种画法。
yan426426 发表于 2017-10-13 09:18
顺便问下此图中的断路器是额外带什么功能吗?图中的这种画法。
漏电开关 树欲静而风不止 发表于 2017-10-13 09:33
漏电开关
漏电开关一般不是都这样画的吗?
yan426426 发表于 2017-10-13 09:42
漏电开关一般不是都这样画的吗?
不按国标画的 按照三相不平衡收电费,这样子,可能会高点 x01oct 发表于 2017-10-12 17:41
个人意见:
1.当地供电局是否允许三相入户。计算负荷为12kW并不是采用三相入户的理由,正好是规范的临界点 ...
接线错误导致单相380V是什么概念~~能举例分享下吗? yan426426 发表于 2017-10-13 16:51
接线错误导致单相380V是什么概念~~能举例分享下吗?
比如接L1和L2 对于业主方利益的话,就说造价?
(1)3x16与5x6的区别;
(2)单相配电箱,和三相配电箱大小区别;
等等;