就地补偿问题
什么情况下采用就地补偿?或多大功率就要进行就地补偿?参考哪本规范? 可以参考供规6.0.4及其条文说明 树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:18可以参考供规6.0.4及其条文说明
像一般的高层办公,二十六七层吧,只需要在变配电室的地方补偿还是怎样补偿? 积极进取 发表于 2017-10-12 11:29
像一般的高层办公,二十六七层吧,只需要在变配电室的地方补偿还是怎样补偿?
集中在变电所补偿,方便管理使用 树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:34
集中在变电所补偿,方便管理使用
这边审图中心意思是,根据节能还是绿建的规定,我忘记了,说是最好不超过200KW,超过的话就设置就地补偿 积极进取 发表于 2017-10-12 11:41
这边审图中心意思是,根据节能还是绿建的规定,我忘记了,说是最好不超过200KW,超过的话就设置就地补偿
你这个变电所不在这栋楼里吗? 乱来的,民建都应该集中补偿。 树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:44
你这个变电所不在这栋楼里吗?
一个综合体,变配电室在地下车库里,说是节能要求
不是很明白什么意思
积极进取 发表于 2017-10-12 14:30
一个综合体,变配电室在地下车库里,说是节能要求
不是很明白什么意思
那这个就是集中补偿