这个电气系统图设计的空开和电线是不是有问题
这个电气系统图设计的空开和电线是不是有问题,3P的空开配3X6的电线?图中也有配5根线的回路。{:1_438:} 尺短寸长 发表于 2017-10-11 14:27
图中也有配5根线的回路。
我就说那些配3X6进配电箱的是不是有问题?如果是三相火线进配电箱怎么能接220V的照明和开关,如果是一火一零一地也不能进3P的空开呀 设计姓"胡"{:1_428:}吧! 只顾拷贝,不见修改{:1_428:} 纯属笔误。 这图是各种的乱~~
只能打回去重画~~{:1_428:} 问题还不少呢 x01oct 发表于 2017-10-11 19:16
这图是各种的乱~~
只能打回去重画~~
能够具体说一下吗?谢谢 西北猛虎 发表于 2017-10-12 08:25
问题还不少呢
能够具体说一下吗?谢谢 5X6 看着像干装修的画的图 导线与微断不匹配。 duanweiwen 发表于 2017-10-12 09:48
导线与微断不匹配。
我也是这样觉得,如果是3P的微断应该配5x6的电缆,如果用3X6的电线应该用2P的微断,是这样吧? 本帖最后由 x01oct 于 2017-10-12 12:57 编辑
迷伱FFF 发表于 2017-10-12 08:40
能够具体说一下吗?谢谢
大致问题如下:
(下文中称3ARL-1为总箱,WP1~14配电箱为分箱)
1.分箱是单相还是三相不明确,从线缆标注来看是单相,从计算电流来看是三相。
2.假设分箱是单相供电,那么:
a)总箱各支路的电流有误,7.8kW应该有40多A,则断路器的长延时整定值、3P、电线规格均不正确
b)各分箱的配电电线有3芯有5芯,不一致。
c)没有标注相序
3.假设分箱是三相供电,那么:
a)7kW左右的分箱配32A的开关可以说是考虑预留一定的电量,那不到15kW的分箱用63A的开关就显得过于大了。
b)电线根数选择三芯是错误的。
c)分箱中的各出线回路没有标注相序
4.总箱的计算电流228A,选择250A的塑壳断路器不满足灵敏度要求。
5.图中的各元件是选择微断还是塑壳还是什么,应有标注
6.分箱中的出线回路,同是16A,有配2.5线的,有配4线的,应统一。插座回路缺少RCD附件及相关标注。
7.图中的KW应修改为kW
最后加个建议:写那么多几点几kW....能不能取个整数?好像多精确似的~~