树欲静而风不止 发表于 2017-10-11 08:58:50

还需按民规来设计防侧击雷吗

民规中,每三层均压环设置、60米以上金属门窗与防雷装置连接等,在防雷规范里均未出现,大家还在按此要求设计吗???

taianwx 发表于 2017-10-11 09:57:47

7 当建筑物高于30m时,尚应采取下列防侧击的措施:
1)应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。
2)30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。
一类的加吧

树欲静而风不止 发表于 2017-10-11 10:10:56

taianwx 发表于 2017-10-11 09:57
7 当建筑物高于30m时,尚应采取下列防侧击的措施:
1)应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应 ...

二类、三类的不加,图审是否会判定违反规范(民规)

taianwx 发表于 2017-10-12 09:14:10

树欲静而风不止 发表于 2017-10-11 10:10
二类、三类的不加,图审是否会判定违反规范(民规)

既然有规范规定我觉得还是按规范设计好{:1_428:}

chipy 发表于 2017-10-12 11:16:18

新老规范交替的问题..设不设都可能被人提