一根"3+N+PE"电缆能否用两根(一根4芯加一根单独1芯)组合而成的电缆替换
一根"3+N+PE"电缆可否用一根“3+N”电缆加一根单芯电缆代替 可以可以,但是要同路径敷设,保证故障保护的灵敏度 贾行家 发表于 2017-9-27 13:47
这规范是哪一本,我也去查看下,谢谢你 youjun 发表于 2017-9-28 07:43
这规范是哪一本,我也去查看下,谢谢你
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 3楼正解。电气竖井内很多都是共用pe母排的。 贾行家 发表于 2017-9-27 13:47
整理一下:就是说一根"3+N+PE"电缆是可以用一根“3+N”电缆加一根单芯电缆代替的,只是前提要满足“规范中5.1.16”要求。是这样吧