canghaicha 发表于 2017-9-21 10:29:28

幼儿园应急照明设置情况

现场幼儿园应急照明按二级负荷设计,设置集中EPS作为第二路电源,每层设置应急照明双切箱,灯具不再自带蓄电池。
消防验收遇到问题:灯具要求自带蓄电池,因为灯具要求带消防认证标签,实际中只有EPS具有消防认证标签,灯具均为防火材料的LED筒灯,现场施工完毕,加不了电源浮充线了,如果采用消防认证的自带蓄电池灯具,那前面的EPS电源 不就重复的了吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-9-21 10:51:16

不带蓄电池的应急灯目前有没有带消防认证标签的?

树欲静而风不止 发表于 2017-9-21 10:53:27

如果采用消防认证的自带蓄电池灯具,那前面的EPS电源 确实重复了

canghaicha 发表于 2017-9-21 10:58:17

树欲静而风不止 发表于 2017-9-21 10:51
不带蓄电池的应急灯目前有没有带消防认证标签的?

老总,确实市场上没有不带电池的而满足消防认证的灯具,我买了一个灯具打开看了下,和普通灯具基本一样,无非加了个电池,然后就是2个标签,价格也不贵,电池也可以拔下来,但拔下来这个责任归谁身上呢,犹豫中

树欲静而风不止 发表于 2017-9-21 11:38:48

canghaicha 发表于 2017-9-21 10:58
老总,确实市场上没有不带电池的而满足消防认证的灯具,我买了一个灯具打开看了下,和普通灯具基本一样, ...

他这个消防认证,就是认证电池{:1_428:}

taianwx 发表于 2017-9-21 16:11:52

消防大爷,说啥就啥{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 09:00:17

不过一栋幼儿园,确实没有必要搞集中电源

rexcao 发表于 2017-9-22 09:07:43

www.cccf.com.cn这个网站上以前是可以查到消防应急照明灯具的认证信息的,现在不知道为啥查不到了。。。

树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 09:11:09

rexcao 发表于 2017-9-22 09:07
www.cccf.com.cn这个网站上以前是可以查到消防应急照明灯具的认证信息的,现在不知道为啥查不到了。。。

我看天猫上卖的好多应急灯具,都晒出来带认证

rexcao 发表于 2017-9-22 09:31:23

树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 09:11
我看天猫上卖的好多应急灯具,都晒出来带认证

我在网页上找到一家做消防应急照明产品公布的消防认证证书:
产品名称消防应急照明应急灯具专用应急电源
证书编号073134850162R0S
有效截止日期   2018-04-16
准入状态   有效

我刚刚在www.cccf.com.cn   上查询这个证书
准入状态   注销

我的账号发不了附图,只有发文字了

rexcao 发表于 2017-9-22 09:37:38

消防照明疏散指示产品    这一产品类别准入状态   我查到的都是   注销状态

树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 09:38:28

rexcao 发表于 2017-9-22 09:31
我在网页上找到一家做消防应急照明产品公布的消防认证证书:
产品名称消防应急照明应急灯具专用应急电 ...

如此说来,天猫上买东西还不放心呀{:1_428:}