高压交流负荷开关-熔断器组合电器中,转移电流和交接电流的问题
先看看新四版手册394页的定义:额定转移电流:是组合电器中负荷开关能够开断转移电流的最大均方根值。
额定交接电流:是组合电器中负荷开关能够开断交接电流的最大均方根值。
再看395页最下面的例题以及396页中间部分,出现了“实际转移电流”字眼。
不明白的是,什么是额定?对于一个选定的负荷开关而言,分断能力是一定的,他不认识这个电流是转移电流还是什么交接电流,对于它而言,就是知道要求它本身能分断的电流大小,也就是额定分断能力,那么额定转移电流和额定交接电流是什么意思?负荷开关配合熔断器组合后,转移电流就确定了,要看这个转移电流跟负荷开关分断能力之间的比较;如果有继电保护,也要看确定后的交接电流跟负荷开关分断能力之间的比较。怎么会出现“实际转移电流”跟“额定转移电流”的比较?“额定转移电流”是怎么确定的?
请各位大师指教,谢谢!
这是一个很容易混淆的概念。额定转移电流是负荷开关单一电器的参数,指负荷开关能开断的最大转移电流,唯一取决于负荷开关。实际转移电流是负荷开关与熔断器组合电器参数,取决于负荷开关与熔断器两个器件。同一负荷开关配不同规格熔断器,实际转移电流都不同。
这是一本大学供配电系统教材中的论述
首先感谢楼上的热心解答!
实际转移电流是负荷开关与熔断器组合电器参数,这个没问题,但我的疑问是,额定转移电流是怎么确定的?既然叫“转移电流”,那就应该是负荷开关+熔断器的组合电器,就应该是负荷开关和熔断器都是确定了的,否则哪来的什么“转移电流”?!
所以我的意思是,根本就没有什么额定转移电流,对负荷开关单体而言,就是一个本身分断能力而已,配上不同的熔断器,就有不同的转移电流,看看这个转移电流是不是大于负荷开关的分断能力! 是指负荷开关开断两相短路电流的能力,以对应的三相电流值表征。负荷开关本来是不用来开断短路电流的,但仍有一定的开断能力,在首开相熔断器熔断的情况下,QB能够开断的最大两相短路电流(折合成三相短路电流值)就是负荷开关的额定转移电流。
其实称为“额定转移电流开断能力”更明确一些。 看一个实际算例:
谢谢!遇到行家了!
我觉得只给一个开断能力就行了,至于能不能开断,电器组合后自己计算就行了,给个额定,让人摸不到头脑!
额定交接电流是什么意思,这不存在三相转两相的问题,为什么不能用负荷开关分断能力来表示? 学习了!谢谢各位! dqaq 发表于 2017-9-19 12:50
这是一本大学供配电系统教材中的论述
能不能把这本书分享一下?谢谢! 只能剪切粘贴,下载不了。 dqaq 发表于 2017-9-19 17:52
只能剪切粘贴,下载不了。
能给个网址吗? 实在抱歉,是单位办理的付费网上资源,局域网登录后可看,不是公共网络上的共享资源。{:1_431:} 同意dqaq。
当变压器低压侧出现二相接地、三相短路时,如熔断器出现不同熔断时,此时另外两相(三相短路时)或另外一相(两相接地)将要转移至负荷开关来承担其短路电流的断开,此时的转移电流有如下特点:
(1)利用熔断器撞针通过传动机构带动负荷开关跳闸。此传动过程的时间可以用螺杆杠杆来调整。
(2)短路电流的非周期分量是逐渐衰减的,约在0.2s后就转变为稳态电流。
(3)某相熔断器先熔断时,此时短路电流将转为两相短路电流(三相短路时)或单相接地电流(两相接地短路时)。
本帖最后由 TNS 于 2017-9-20 12:15 编辑
dqaq 发表于 2017-9-19 20:25
实在抱歉,是单位办理的付费网上资源,局域网登录后可看,不是公共网络上的共享资源。
兄弟,那本书叫什么名字,可以告诉一下吗?
一本供配电系统的大学教材,能讲到这个程度很难得。估计其他方面也很有借鉴!
如果只能网上付费的话,也告诉我一下是哪个网站,我志在必得哈哈!
宝剑赠英雄,佳人配才子。送兄弟一本相关的国家标准,不管你有没有,都是我的一点心意!
TNS 发表于 2017-9-20 12:12
兄弟,那本书叫什么名字,可以告诉一下吗?
一本供配电系统的大学教材,能讲到这个程度很难得。估计其他 ...
谢谢!教材是科学出版社的《供配电系统》第二版,作者杨岳。网站不清楚,是单位购买的类似数字图书馆一类的服务,可以看到一些资料。