whlevil 发表于 2017-9-14 10:52:24

关于高中的实验室配电

各实验室的用电如何确定?物理实验室(力学)(电学)、化学实验室、生物实验室等,有参照规定吗(不含大型公益实验室)

树欲静而风不止 发表于 2017-9-14 11:03:14

实验室的用电如何确定?
是负荷大小还是负荷性质?

whlevil 发表于 2017-9-14 11:43:16

树欲静而风不止 发表于 2017-9-14 11:03
实验室的用电如何确定?
是负荷大小还是负荷性质?

用电大小或者功率密度

树欲静而风不止 发表于 2017-9-15 08:37:35

whlevil 发表于 2017-9-14 11:43
用电大小或者功率密度

中学的实验室,用电负荷都不大

树欲静而风不止 发表于 2017-9-15 08:39:08

whlevil 发表于 2017-9-14 11:43
用电大小或者功率密度

说说我们设计的学校:物理实验室,15KW;其他实验室,5KW(前提是化学实验室没有风柜等,不过一般中学的没有,大学的有)

树欲静而风不止 发表于 2017-9-15 08:39:38

以上仅供参考

taianwx 发表于 2017-9-15 14:58:18

教育建筑电气和中小学设计规范里面有相应的要求,中学的负荷一般不大,我们按10kw算

lchli002 发表于 2017-9-19 11:37:41