KSME 发表于 2017-9-12 12:28:03

防雷滚球法

请教下 此图的防雷滚球法做法对不对,99.6米处的避雷带能否保护到距离18米处的91.05米处的屋面。file:///C:\Users\idea\AppData\Roaming\Tencent\Users\270180043\QQ\WinTemp\RichOle\`Z46I8]7~KYYQWN@P~9~L71.png




dqaq 发表于 2017-9-12 13:36:55

过于严格了,按滚球碰到墙就行了。

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 16:23:16

某一平面的保护范围,有公式

fitman 发表于 2017-9-12 20:38:39

上图中99.6m处的接闪带对91.5m的屋顶没有保护作用。不但如此,对于高于滚球半径的接闪器(只能与地面作参照时),没有保护半径。这一点由滚球法理论所得,但与实际情况有差距,可以说是这个理论的缺陷之一。

dqaq 发表于 2017-9-12 22:22:33

看错了{:1_424:}看成保护地面X点处物体了。楼主理解是对的,滚球法是最后击距理论的应用,接闪带一定会比X点更先进入雷闪的最后击距,截获雷闪,前提是X点离接闪带的距离符合计算公式条件。

希拉里 发表于 2017-9-13 09:33:28

希拉里 发表于 2017-9-13 09:35:53

dqaq 发表于 2017-9-13 09:45:51

简单一句话:滚球碰不到的地方都是受保护的。