chipy 发表于 2017-9-12 09:50:12

厨房要设置防暴灯具么?

如下规范...城镇燃气设计规范..

chipy 发表于 2017-9-12 10:11:37

第三条..地下室燃气管道经过的区域是不是都应该设置防暴灯具?
这样合理么?

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:24:37

厨房不属于密闭房间

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:25:21

好歹得装了个油烟机吧

chipy 发表于 2017-9-12 10:36:49

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:24
厨房不属于密闭房间

地下室\半地下室\设备层,,没说封闭房间?

chipy 发表于 2017-9-12 10:40:19

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:25
好歹得装了个油烟机吧

防暴灯具和油烟机没啥关系吧

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:45:44

chipy 发表于 2017-9-12 10:40
防暴灯具和油烟机没啥关系吧

规范上写的:地上密闭房间。(我的意思是有抽油烟机,不属于密闭房间)

nicebin 发表于 2017-9-12 10:57:52

一般情况下,厨房都是有外窗的。这肯定不属于密闭空间。
但是如果没外窗,就得做楼主所列规范要求的防爆照明灯具,(这确实和设不设抽油烟机无关)。

nicebin 发表于 2017-9-12 11:07:26

发挥一下,这样的厨房,按照上述规范要求的话,仅仅设防爆灯具就行了嘛?
开关呢?插座呢?电冰箱呢?电饭煲呢?......

chipy 发表于 2017-9-12 11:13:27

树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 10:45
规范上写的:地上密闭房间。(我的意思是有抽油烟机,不属于密闭房间)

地上是封闭房间,如果地下室就没有这个说法了..

chipy 发表于 2017-9-12 11:15:44

nicebin 发表于 2017-9-12 10:57
一般情况下,厨房都是有外窗的。这肯定不属于密闭空间。
但是如果没外窗,就得做楼主所列规范要求的防爆照 ...

按规范的意思,当地下室时,不管有没有开窗,应该都要做的..
甚至地下室走廊,如果有燃气管道敷设也应该设置防暴灯具吧?

taianwx 发表于 2017-9-12 11:51:11

这本规范06年就有了,如果厨房需要设防爆灯具,那这些年的设计都错了。。。我觉得密不密闭主要是考虑爆炸发生时压力是否能快速泄掉,这样再看就不会有密闭的厨房存在了

rainmen_73 发表于 2017-9-12 12:08:08

taianwx 发表于 2017-9-12 11:51
这本规范06年就有了,如果厨房需要设防爆灯具,那这些年的设计都错了。。。我觉得密不密闭主要是考虑爆炸发 ...

也可能是规范错误。但既然有,还是强条,那设计就只能执行。密闭还是从通风条件来说的。泄爆问题由建筑结构专业考虑。

chipy 发表于 2017-9-12 14:30:51

rainmen_73 发表于 2017-9-12 12:08
也可能是规范错误。但既然有,还是强条,那设计就只能执行。密闭还是从通风条件来说的。泄爆问题由建筑结 ...

我的疑问 这个怎么断句?
地下室\半地下室\和\地上封闭房间\?
还是地下室\半地下室\和\地上\封闭房间\?
地下室\半地下室 非封闭房间 需要作么?

taianwx 发表于 2017-9-13 08:57:47

从字眼上理解,应该是地下室\半地下室\和\地上封闭房间吧