TN-C-S系统双电源切换如何处理
一个单体内有柴油发电机室,变配电在车间外,原设计此单体单电源进线,采用TN-C-S系统。现场已经按原设计完工。现甲方要求柴油发电机也要供本单体配电。现想把进户的隔离开关改成双电源切换,现从变压器引来的是四线的和 从柴油发电机引来的是五线 (TN-S)采用4P的双电源切换可以吗变压器来的四线 是不是要先分成无线 再接双电源切换?采用4P的双电源切换可以吗
这是必须的,采用4P 不是4P 3P 的事双电源一路TN-C一路TN-S可以吗 这两路都是给普通负荷用吗?为什么不单独设进线箱?一个双切也不便宜吧 我去,理解错误了{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:} 双电源切换要求断N线,用四线制电缆的话PEN线是禁止断开的吧 PEN线进配电柜先接地分出PE线和N线 再进双电源切换可不可以 你双电源不是并列运行,当然没问题。双切位于TN-C转换成TN-S之后处,并采用4极开关。
其实这类问题很好判定。画一下进线原理图,并画上进线接地点和未端重复接地点,看看正常工作时(注意不同的工况)会不会产生不期望的电流通道,这就能发现系统是否可行。 两个pen线的电流互串了。 一般这个时候发电机侧需要4P