那应该是第一种哦
是哪种需要根据回路电流的,你条件中没有给出电流来,所以没法确定 树欲静而风不止 发表于 2017-9-7 15:18
肯定是后一种了
您是说必须大于断路器的额定电流? taiyuntao 发表于 2017-9-26 11:16
您是说必须大于断路器的额定电流?
是的 树欲静而风不止 发表于 2017-9-26 11:24
是的
计算负荷是假想30min的最大负荷,实际的电流都小很多 2/3原则,前提是你的负荷计算要准确,对精度要求高的,可选用高精度互感器 互感器应该根据回路的工作电流去选,而不是根据保护开关的整定值去选。高压选互感器的时候也没看见谁根据继电保护的整定值去选啊 树欲静而风不止 发表于 2017-9-26 11:24
是的
以讹传讹,依据在哪里? 树欲静而风不止 发表于 2017-9-26 11:24
是的
不是的。。。。。。。。。。。。。。。 bcdchenp 发表于 2017-9-26 21:49
以讹传讹,依据在哪里?
以讹传讹,我自己认为的,传什么讹了 bcdchenp 发表于 2017-9-26 21:49
以讹传讹,依据在哪里?
民规5.3.1第7条 本帖最后由 x01oct 于 2017-9-28 19:00 编辑
看回路电流,还要看计算电流与实际整定值放的倍数,比如是否考虑了完全选择性或不完全选择性
我一般放的级数大一点儿,我个人习惯第一种 民规5.3.1 测量仪表的设置应符合下列规定:
7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。
请问这个额定值是线路计算电流,还是断路器整定电流?