问个小白问题,星三角启动控制箱出线能否小于进线?
如55kW水泵计算电流105A保护断路器采用125A,进电缆采用50mm2,星三角出线计算电流61A出线采用25mm2。短路保护能否保护到? 先不说技术上的解释。按你的思维逻辑,多拼电缆也是不能用的 够用就好,一般的进行要比出线要粗 计算出来的结果,为什么还要担心 出线电缆不是三根呀 树欲静而风不止 发表于 2017-9-4 09:19出线电缆不是三根呀
7根啊啊啊啊 大家有没有见过7芯电缆的。 rainmen_73 发表于 2017-9-2 14:21
先不说技术上的解释。按你的思维逻辑,多拼电缆也是不能用的
对啊,你好像又说到点子上,双排电缆应该要按单根来考虑热稳定吧。 理论上简单的说,就是每相线电流分两根出线电缆至电机且分别流过的是两股异相电流。遇过载、三相短路情况均按此比例变化。 xuxizhong 发表于 2017-9-4 09:39
大家有没有见过7芯电缆的。
我们都是选用两根3+1的电缆 出线一根3+1电缆接A、B、C、PE,一根3芯电缆接X、Y、Z(借用老标准ABC与XYZ端子编号)。前一根流过线电流,后一根流过相电流。 dqaq 发表于 2017-9-4 20:47
出线一根3+1电缆接A、B、C、PE,一根3芯电缆接X、Y、Z(借用老标准ABC与XYZ端子编号)。前一根流过线电流, ...
是这样吗,我贴个图你再看下http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=22044&size=300x300&key=8298a2beab623858&nocache=yes&type=fixnone rainmen_73 发表于 2017-9-5 09:29
是这样吗,我贴个图你再看下
是的,3芯电缆每芯线与绕组串联成为绕组的一部分,相当于将每相绕组从电机引出延长到控制箱,用作星三角变换。3+1芯接三角形端子,才是真正的供电线路。 dqaq 发表于 2017-9-5 17:32
是的,3芯电缆每芯线与绕组串联成为绕组的一部分,相当于将每相绕组从电机引出延长到控制箱,用 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=22063&size=300x300&key=3c209498c09f6707&nocache=yes&type=fixnone
rainmen_73 发表于 2017-9-6 10:10
你这个是对的,我分析错了。应该两根电缆都是相电流,母线和开关是线电流。