电缆分支线长度不大于3米
应急照明双电源分支处应急照明配电箱,采用PC双电源开关、由于分支线不大于3米;就未设短路保护、消防电源监控带过负荷报警可以实现过负荷保护;审图要求必须在双电源前端加单磁脱扣断路器实现断路保护。但按GB50054-2011,6.2.5,可以不设短路保护。可采用那些措施来满足6.2.5.2条,请大师们指点 对于消防负荷这种重要回路,还是应该加断路器,以免一处短路,整个干线停电 如果不设,得出计算书说明不设断路器的依据吧,有次审图让加,计算太麻烦,就老老实实加上了 本帖最后由 云溪2 于 2017-9-4 10:34 编辑需要设置,,, taianwx 发表于 2017-9-4 08:45
如果不设,得出计算书说明不设断路器的依据吧,有次审图让加,计算太麻烦,就老老实实加上了
应该据理力争仨{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} yis359574718 发表于 2017-9-4 14:05
应该据理力争仨
奴家不会算啊{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:} 你的设计是有问题的。
1、规范6.2.5是说明在此种情况下不用在变径处加短路和过载保护,但在三米内应加上保护(实际满足6.2.6时可更长);
2、对于放射式配电,分配的进线开关可用隔离开关,但对于树干线配电,一般这就不成立了。因为很难保证总开关到分出线断路器之间不会发生短路事故,而由于分支出现故障而令干线断电一般是不允许的。