是否需要每个单体设置接地电阻测试点?
一个综合体,地上很多个单体.共用一个大地下室..是否需要每个单体都做接地电阻测试点?如果几个大的单体做了,其他小的单体不做,是否有问题? 每个单体都得做! 除非单体不做外部防雷。 尺短寸长 发表于 2017-9-1 11:22
除非单体不做外部防雷。
各个单体不是共用一个基础么? 主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好 可是现在的防雷图集居然没有这种做法,老的图集有 树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好
理解错了,以为测试电阻/... 树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好
设置几个有要求么? 树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 11:29
主要测单体与地下室的接地装置是否电气连接良好
不设断接卡,电气连接应该没问题。 chipy 发表于 2017-9-1 12:12
设置几个有要求么?
建筑物的四角 fangyangde0413 发表于 2017-9-1 13:59
不设断接卡,电气连接应该没问题。
有时担心土建的绑扎或焊接没有形成电气连接 树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 14:20
建筑物的四角
数量规范是不是没有要求? chipy 发表于 2017-9-1 16:04
数量规范是不是没有要求?
是的,但有个设计深度图样上面有这个描述,于是均采用。。。。。 树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 16:15
是的,但有个设计深度图样上面有这个描述,于是均采用。。。。。
嗯 现在有的多层建筑,追求效果,柱子都包在在幕墙里面..
电阻测试点,不太好做.. 设了不会增加多少钱,设吧