› 弱电机房的接地问题?
KSME
发表于 2017-8-31 12:10:04
弱电机房的接地问题?
目前项目结构封顶,原设计4F的物业弱电机房移至7F,请问下现增加的弱电机房的LEB箱是需要单独用接地干线引至大底板接地网吗?还是可以就近引自本楼层的结构主内钢筋。 有规范依据吗
树欲静而风不止
发表于 2017-9-1 09:42:14
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-9-1 09:45 编辑
如果是局部等电位,可以就近引自本楼层的结构主内钢筋
如果是弱电机房的接地,则需要接到大楼的接地网,可以参考雷规6.3.4