wenqi3276 发表于 2017-8-29 15:51:58

多拼电缆的连接问题

1000A断路器采用3-ZNYJV-0/6/1KV-3*240+2*120配线电缆,采用下列哪种方式接线?
1、断路器下口L1/L2/L3相各接一根电缆的相线,采用铜排连接;
2、断路器各接一根电缆的相线。

nicebin 发表于 2017-8-29 16:06:27

什么意思?没明白。

nicebin 发表于 2017-8-29 16:10:20

问的是不是要加接线端子吧?那肯定的。
直接接,不符合安装规范。

taianwx 发表于 2017-8-29 16:20:48

这么大电流了我们基本都使用母线

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 16:21:36

如果电缆有铠装,第一种就不行,就会产生涡流损耗而发热,如果没有铠装,两种都行

wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:30:47

断路器端子各接一根电缆

wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:35:35

不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我这种接线是否正确

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 16:44:23

wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:35
不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我 ...

第二种接线经常用到

wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:53:23

施工验收规范没有明确这种情况,有没有其它依据或理论来判定其正确性

wi0i0iw 发表于 2021-9-3 15:48:15

wenqi3276 发表于 2017-8-29 16:35
不讨论是否采用电缆的正确性,是某施工单位在电缆连接时采用第2种方式时出线冒烟的异常情况,施工单位问我 ...

这种情况多半是接触不良或者三条电缆的长度、阻抗不完全一样,导致大负荷时电流分配不均造成的。