一丁类工具仓库的分隔防火卷帘问题

请教:丁类工具仓库(14米高)的分隔防火卷帘采用下列什么控制方式?
1、联动控制方式;
2、手动控制方式;
3、联动加手动控制方式。

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 15:46:51

第3种

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:02:48

用感烟感温探测器显然不行,那么该如何设计呢?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 17:06:06

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:02
用感烟感温探测器显然不行,那么该如何设计呢?

火焰加吸气

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:10:27

没有依据就只能这样了,这种特例让人头疼啊

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 17:11:45

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:10
没有依据就只能这样了,这种特例让人头疼啊

和建筑说说取消防火卷帘

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:18:03

仓库大要求通车啊,建筑不同意采用防火门

z405664385 发表于 2017-8-30 17:10:33

14m高的防火卷帘?{:1_424:}

fangyangde0413 发表于 2017-9-5 13:04:28

《建规》3.3.2条文,防火卷帘控制在宽6高4。

rainmen_73 发表于 2017-9-5 14:24:30

wenqi3276 发表于 2017-8-29 17:18
仓库大要求通车啊,建筑不同意采用防火门

如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器

树欲静而风不止 发表于 2017-9-5 15:06:18

rainmen_73 发表于 2017-9-5 14:24
如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器

也听到一些专家提到过,包括一栋楼就一台卷帘,能否不上报警,专家说就在卷帘两端设置烟感来控制卷帘。但总觉得有这个问题:防火卷帘两侧发生火灾后,烟不往这里飘咋办,也许火灾发生半天了,卷帘都没有动作,不知您有何见解?

云溪2 发表于 2017-9-5 15:47:23

树欲静而风不止 发表于 2017-9-5 15:06
也听到一些专家提到过,包括一栋楼就一台卷帘,能否不上报警,专家说就在卷帘两端设置烟感来控制卷帘。但 ...

烟不飘就不用分隔把

wenqi3276 发表于 2017-9-5 16:47:45

rainmen_73 发表于 2017-9-5 14:24
如果卷帘高度不超过探测器极限,可以在卷帘两侧加挑板(蓄烟或蓄热用)后安装探测器

好主意!谢谢了