taianwx 发表于 2017-8-25 16:32:41

各位大神,消防控制室预留多少负荷合适呢?

如题,望大神们不吝指教。

nicebin 发表于 2017-8-25 17:16:52

我们都留10kW。
有的设计20,还有30的。不过没关系,这点负荷对于强电系统 简直是九牛一毛,不值得一提。

ontime 发表于 2017-8-26 11:44:24

多多益善,具体项目具体分析

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 08:34:02

10kW

cw8296412 发表于 2017-8-28 09:08:50

要考虑是否与安防合用控制室的,消防与安防分开电箱,分别预留用电

taianwx 发表于 2017-8-28 09:40:32

我们平时也是预留10kw,本来也没多想,但是那天看到一个同行的图纸,只预留了3kw,一路照明,一路插座,一路设备,跟他沟通时他的理由是设备功率都很小,我一想也是。。。{:1_423:}{:1_423:}

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 09:55:20

taianwx 发表于 2017-8-28 09:40
我们平时也是预留10kw,本来也没多想,但是那天看到一个同行的图纸,只预留了3kw,一路照明,一路插座,一 ...

如果和监控室合用,则空调从监控电源接;如果是单独的消防室,还有空调负荷(担心某些图审提意见吗?{:1_428:})

yis359574718 发表于 2017-8-28 12:50:53

我们一般留20KW,考虑到安防合用及空调用电。但是有次又被审图的提了,说消控室空调用电不能从消控室配电箱取{:1_423:}

taianwx 发表于 2017-8-28 14:10:16

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 09:55
如果和监控室合用,则空调从监控电源接;如果是单独的消防室,还有空调负荷(担心某些图审提意见吗?{:1_ ...

对啊,某些审图人会提,还不能从别处引来电源(消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。),所以他们直接不画上空调了。。。我很纳闷,不知树总所在地是否会提?

taianwx 发表于 2017-8-28 14:11:47

yis359574718 发表于 2017-8-28 12:50
我们一般留20KW,考虑到安防合用及空调用电。但是有次又被审图的提了,说消控室空调用电不能从消控室配电箱 ...

对啊,那空调怎么电源打哪儿来?消防控制室内还要求严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。总不能为了一台小挂机单独设置一个箱子吧

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 15:24:49

yis359574718 发表于 2017-8-28 12:50
我们一般留20KW,考虑到安防合用及空调用电。但是有次又被审图的提了,说消控室空调用电不能从消控室配电箱 ...

安防用电不能和消防用电合用

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 15:26:42

taianwx 发表于 2017-8-28 14:10
对啊,某些审图人会提,还不能从别处引来电源(消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。) ...

就我们这个地方,有的图审提,有的不提(不同的图审机构),如果提,就回答:此处的空调也是消防负荷{:1_428:}

taianwx 发表于 2017-8-29 08:52:25

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 15:26
就我们这个地方,有的图审提,有的不提(不同的图审机构),如果提,就回答:此处的空调也是消防负荷{:1_ ...

{:5_206:}
机智

yfz870919 发表于 2017-8-30 10:11:59

一般10KW已经够了

KSME 发表于 2017-9-7 13:58:57

主要是弱电安防的电量怎么估算。跟安防前端设备的配电是否从机房内部供电还是楼层弱电间供电有关系,10KW实在是太小了。一般一个机柜按3KW来估算。