yfz870919 发表于 2017-8-23 16:09:25

商业住宅一体住宅容量计算

各位师傅求解变压器容量计算方法,消防一级负荷有1000kw.住宅1500kw商业铺面1200kw电梯一起有250个Kw 轿车充电站有432kw请问各位i师傅怎么算变压器。在此拜谢

taianwx 发表于 2017-8-24 10:29:55

抛砖{:1_409:}

树欲静而风不止 发表于 2017-8-25 09:17:04

选个2台1600的或4台800的

yfz870919 发表于 2017-8-25 15:42:46

树欲静而风不止 发表于 2017-8-25 09:17
选个2台1600的或4台800的

由于地皮不过空间我选二台630,的跟二台2000的这样够用吗

yis359574718 发表于 2017-8-25 15:57:31

消防一级负荷有1000KW这么多啊?不是计算负荷吧
2*500+2*800足够了

yfz870919 发表于 2017-8-25 16:02:09

消防一级负荷有那么多了防排烟就到了500kw了还有应急照明就是350KW还有消防水泵等那些,请问这个负荷是不是可以给他不计容量呢!

yfz870919 发表于 2017-8-27 18:02:28

taianwx 发表于 2017-8-24 10:29
抛砖

感谢算的很细。太有用了

树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 08:35:29

yfz870919 发表于 2017-8-25 15:42
由于地皮不过空间我选二台630,的跟二台2000的这样够用吗

2000的变压器,少用(不宜大于1600)

taianwx 发表于 2017-8-28 09:44:28

计算变压器容量时一般不计算消防负荷吧,火灾时普通用电是断掉的

wenqi3276 发表于 2017-8-29 09:33:22

消防负荷不计入计算负荷,但当火灾时要保证至少一台变压器能够承担全部消防负荷
页: [1]
查看完整版本: 商业住宅一体住宅容量计算