wangguichao66 发表于 2017-8-22 16:44:40

气体灭火控制器是否可以放在相邻防火分区?

请教各位高手,配电房墙体为防火分区界线,气体灭火控制器放置在外墙上相邻防火分区内,是否可以?最好能给出规范条文依据{:1_418:}

taianwx 发表于 2017-8-23 08:59:56

从现场操作是否方便看起来,不合适

wangguichao66 发表于 2017-8-23 10:23:31

谢谢回复。
我没讲清楚,气体灭火控制器是放在变电房门口的外墙上,操作方面没什么问题。
我担心的是假如气体灭火控制器所在防火分区发生火灾,烧坏了气体灭火控制器,岂不是影响了系统的正常工作?
这样的话防火分区就形同虚设。

wangguichao66 发表于 2017-8-23 10:50:33

是不是我想的有点多了?
其实这个项目的变电房另一个门口及通道在本防火分区内,气体灭火控制器放在另一个门口更合理一点。
现在审图过程中要不要提这一条意见有点纠结,找不到合适的依据。又想着火灾探测器跨越防火分区都要设隔离模块,气体灭火控制箱放在相邻防火分区不是比这后果更严重?

wangguichao66 发表于 2017-8-23 10:56:40

跪求高手指点迷津!{:1_418:}

handone 发表于 2017-8-23 16:07:48

你的担心有道理,但是我回答不了{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

老康阁楼 发表于 2017-8-24 01:17:40

wangguichao66 发表于 2017-8-23 10:50
是不是我想的有点多了?
其实这个项目的变电房另一个门口及通道在本防火分区内,气体灭火控制器放在另一个 ...

实际情况是没什么影响,反过来讲变电所防火分区发生火灾,控制器正好不被烧毁,岂不是。。。。但可以提意见,常规本防火分区的设备不出防火分区界限。

taianwx 发表于 2017-8-24 09:29:49

既然变电房另一个门口及通道在本防火分区内,那为什么不放在这边?如果是审图的话,完全可以提出来,用“宜”就好了,出了事情好说{:1_438:}

wangguichao66 发表于 2017-8-24 13:00:50

非常赞同楼上意见!谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2017-8-25 09:35:37

就说控制支线穿越防火分区了

wangguichao66 发表于 2017-8-25 11:12:22

谢谢回复!已经和设计单位沟通过了,他们同意修改。
再次谢谢各位的宝贵意见!

wangguichao66 发表于 2017-8-25 11:26:47

其实GB50116第6.8.3条“本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备”是最接近的一个条文,只不过“报警区域”与“防火分区”概念有区别,也可能一个报警区域包括几个防火分区。