枫叶 发表于 2017-8-21 19:05:23

接地

file:///C:\Users\lyf\AppData\Roaming\feiq\RichOle\1052065802.bmp

枫叶 发表于 2017-8-21 19:08:35

又是接地未做的问题,建筑物上侧是围墙,无法埋深环形接地,相当于上侧引下线无法直接入地,可否利用地表出圈梁钢筋做环形,下侧引下线设人工接地极,这种情况引下线是否需要设断接卡?

dqaq 发表于 2017-8-21 19:25:40

      如果只是防雷接地,建筑物底下没有接地是可以的,在GB21714.3-2105中叫作B型接地装置,接地极要求成环,但不必全部埋在地下,80%埋在地下即可。详细要求可见该规范5.4.2节

dqaq 发表于 2017-8-21 19:31:16

      如果采用A型接地装置,还可以不成环,在建筑物旁边埋接地极。旧房改造加装外部LPS可采用。
      过去也想过建筑物防雷接地与建筑物基础无关的做法问题,但规范中只有一类防雷建筑独立布置接闪器才用,现在其他建筑也有明确的规范规定了。

taianwx 发表于 2017-8-22 10:06:42

原来也遇到过这种情况,不知怎么办,来学习学习
页: [1]
查看完整版本: 接地