本帖最后由 azbe 于 2017-8-18 11:00 编辑JGJ 392-2016第3.3.2条对商店建筑的负荷级别是这样规定的:
请问,中型商业的应急照明,到底是几级负荷?
消防负荷等级看《建规》 勃朗宁 发表于 2017-8-17 18:54
消防负荷等级看《建规》
你说了算吗?其他规范就是个摆设? 个人认为,按就高不就低来定负荷等级,按一级负荷。 从字面上理解,火灾应急照明应该是二级负荷,上面的应急照明应该是电脑系统的应急照明,如收银台处的应急照明 azbe 发表于 2017-8-18 08:05
你说了算吗?其他规范就是个摆设?
我只是给你建议一下,有你这样说话的吗?你在论坛提问题,别人给你回复了,不管对错,起码态度好一点。
有争议的地方可以商量。
消防负荷你不看《建规》吗?我也没有说其他规范是摆设。
你这么6,干嘛还要在论坛提问题? 没办法!{:1_431:}
电气设计规范好别出心裁,自成一派。
JGJ 48-2014《商店建筑设计规范 》
JGJ 392-2016《商店建筑电气设计规范 》
各位看官,有没有见到过——
JGJ XXX-201X《商店建筑建筑设计规范》
JGJ XXX-201X《商店建筑结构设计规范》
JGJ XXX-201X《商店建筑给排水设计规范》
JGJ XXX-201X《商店建筑供暖通风和空气调节设计规范》
哈哈哈,人家其他专业没电气专业这么闲得慌,乱编、乱发XXX建筑电气设计规范。 应该是分类的,用于经营管理用计算机场所的,按一级,疏散用的,按二级。不知道是不是编规范的手误,第一个应急照明的意思可能是备用照明。 勃朗宁 发表于 2017-8-18 12:26
我只是给你建议一下,有你这样说话的吗?你在论坛提问题,别人给你回复了,不管对错,起码态度好一点。
...
对不起哈,不过你的说法还是有问题的。 JGJ 48把中型商店建筑的营业厅定为二级负荷,很没道理 尺短寸长 发表于 2017-8-18 14:56
各位看官,有没有见到过——
JGJ XXX-201X《商店建筑建筑设计规范》
JGJ XXX-201X《商店建筑结构设计规范 ...
呃,这个还真有《商店建筑设计规范》JGJ48-2014。{:1_424:}