TNS 发表于 2017-8-14 15:17:04

配电柜前的绝缘橡胶板,哪里有具体要求?

设计的时候需要标注吗?极少见到有人图纸上标注这个,哪里可以查到相关要求?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-14 15:44:12

2009版国家电网公司电力安全工程规程

wenqi3276 发表于 2017-8-15 09:15:29

要标注的 操作规程有规定的 记得好像是5~8mm,电压等级越高,绝缘板要求越厚

wenqi3276 发表于 2017-8-15 09:17:26

不标注的话,电工按操作规程自己会去买,但增加费用出口

hblfst 发表于 2017-8-15 15:14:12

参见DL/T853-2004《带电作业用绝缘垫》