大家来帮忙,厂房接地
厂房基础如上图,独立基础未用扁钢联结,施工完后才发现,地面已经硬化完了,无语。,如何补救?大家有没有较好的补救方案。 沿室外基角埋设一圈接地体,接地电阻如果不满足再在室外增加接地体 先测测接地电阻是多少 在屋面上连接吧,然后测测接地电阻 1、首先看首层地面的配筋图及施工工艺,如果配筋已与承台钢筋连接,可初步认为底板已成网状结构。
2、进一步测量各承台之间的接触电阻。如果电阻很少(毫欧级),说明连接是可靠的,如果有个别连接不可靠,则看需要打开部分混凝土把钢筋焊接一下。
3、最后测整体的接地电阻(基本不会有问题)。 首层没有配筋,只是独立基础,只是个别有墙的地方有一部分圈梁,结构的不要求与基础底座连接。不见得有可靠连接。
楼主可以看看雷规4.4.6第3条 3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:
1)利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体。
2)柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体。
3)在周围地面以下距地面不小于0.5m深,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.37m2。
他只满足外部防雷装置,内部防雷装置没有做 9楼分析的很透彻,赞一个
页:
[1]