大办公室需要应急照明么?
如图,一个办公室面积达5\6百平方.里面桌子未布置,是否需要设置应急照明? 我一般都是布置几个应急灯,然后疏散指示就注明待二次装修确定疏散通道后设计 天道酬勤1 发表于 2017-8-11 19:22我一般都是布置几个应急灯,然后疏散指示就注明待二次装修确定疏散通道后设计
几个应急灯,我也这么设的..不过,觉得疏散指示是不是没有必要? 办公室里面的走廊,算不算公共疏散走廊? 人员密集场所的疏散门上方要设出口指示。关键是人员密集如何考虑。另外内部疏散指示也要看疏散通道(距离)的实际大小长度 rainmen_73 发表于 2017-8-12 16:41
人员密集场所的疏散门上方要设出口指示。关键是人员密集如何考虑。另外内部疏散指示也要看疏散通道(距离) ...
办公室 应该算不上人员密集场所吧?
这种内部走道 多长需要设置疏散指示,而且,很多在办公桌之间,地上安装? chipy 发表于 2017-8-12 10:40
几个应急灯,我也这么设的..不过,觉得疏散指示是不是没有必要?
你这五六百平也不小了,你看一些写字楼里面的大开间办公,都是确定办公区域后,疏散指示一般吊装或者柱子下面安装 天道酬勤1 发表于 2017-8-13 18:12
你这五六百平也不小了,你看一些写字楼里面的大开间办公,都是确定办公区域后,疏散指示一般吊装或者柱子 ...
这个有的有,有的没有..想知道,根据规范是否该设置? 高层建筑中的办公大厅需要设置,多层没有要求 chipy 发表于 2017-8-14 09:03
这个有的有,有的没有..想知道,根据规范是否该设置?
民规中应急照明章节 树欲静而风不止 发表于 2017-8-14 09:41
民规中应急照明章节
谢谢,看到了,有高层建筑的办公大厅... chipy 发表于 2017-8-12 21:05
办公室 应该算不上人员密集场所吧?
这种内部走道 多长需要设置疏散指示,而且,很多在办公桌之间,地上 ...
以王金元的宣贯解释:除了住宅和办公,其余均属于人员密集场所 树欲静而风不止 发表于 2017-8-14 10:02
以王金元的宣贯解释:除了住宅和办公,其余均属于人员密集场所
你信不信?
信口开河!
胡说八道! 举一简单例子,就能驳倒——
那些少有人进入的全自动生产流水线的厂房、全自动立体仓储场所,会是人员密集场所吗? 尺短寸长 发表于 2017-8-14 12:52
你信不信?
信口开河!
这个确实信口开河..各种IDC机房、很多厂房、库房等都是人很少的。。