发表于 2017-8-11 11:36:57
消防设备映线最远可以做多少米
如题,现在正在做一个学校,消防泵房距离消防控制室1200米左右,直接启动控制线可靠性是个问题,请教各位遇到类似情况如何处理的?
树欲静而风不止
发表于 2017-8-11 14:36:18
现在直接启动控制线都是24V的传输线路,要求距离<1000m。如果大于1000米,需增加中继器。
树欲静而风不止
发表于 2017-8-11 14:44:19
现在的直接控制线,不是我们面上理解的启停控制按钮线路,而是独立与报警总线外的另一条控制总线
希拉里
发表于 2017-8-11 14:52:01
树欲静而风不止
发表于 2017-8-11 15:01:17
希拉里 发表于 2017-8-11 14:52
请问,独立与报警总线外的另一条控制总线这条控制总线往哪里接?和什么设备连接?
就是厂家的多线联动控制盘
希拉里
发表于 2017-8-11 15:10:56
希拉里
发表于 2017-8-11 15:12:28
树欲静而风不止
发表于 2017-8-11 15:21:25
希拉里 发表于 2017-8-11 15:12
你是说:
要设置
1、报警总线联动控制。
第2和第3合为一种
希拉里
发表于 2017-8-11 15:29:01
希拉里
发表于 2017-8-11 15:32:08
fitman
发表于 2017-8-11 16:49:39
这是最近一个工程的手动控制盘。幸好这边认可这种厂商的集成产品,不然做成控制箱,那场面就壮观了{:1_428:}