billhrq 发表于 2017-8-9 08:58:47

防雷基础网格问题

部分审图公司会提到,根据防雷装置设计技术评价规范QX/T-2009要求,基础接地网格要按以下表格要求来做,但是国家标准防雷设计规范却没有对基础接地的网格有要求,而只是对屋顶防雷网格有要求。各位如何看这个问题?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-9 09:07:23

差不多按这个来(兼顾地梁布置),满足接地电阻要求就行

GHDQ 发表于 2017-8-9 10:48:20

要求与天面防雷接闪带完全一致?感觉过于牵强,原理依据何在。

fitman 发表于 2017-8-9 11:20:52

QX/T-2009规定接地网格与天面接闪网格一至是没有理论基础的,因为前者是基于跨步及接触电压的要求,后者是基于滚球半径。
不过实际审图中确实有审图师按此规范审图(特别是防雷办)。作为设计人员只能按其要求改,那是没办法的。

wenqi3276 发表于 2017-8-9 11:29:01

让此类审图人员去养老吧{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

三秦大地 发表于 2017-8-9 11:35:20

规范、标准何其多

dqaq 发表于 2017-8-10 09:07:32

fitman 发表于 2017-8-9 11:20
QX/T-2009规定接地网格与天面接闪网格一至是没有理论基础的,因为前者是基于跨步及接触电压的要求,后者是 ...

      说得对。屋顶是基于截闪概率要求,基础是基于电位均衡要求。电位均衡要求与防雷类别关系不大,电位不均衡程度与雷电流倒是有关系,但三类和一类建筑设计最大雷电流取值只差1倍。所以规范那个表格很可疑,估计是脑补出来的。

不代表 发表于 2017-8-10 15:22:23

根据资料《DEHN防雷指南》的说法,接地网格不应大于20mx20m,且网格尺寸与外部防雷保护的保护等级无关。

老康阁楼 发表于 2017-8-10 22:58:05

上下一致难道还有弊端了,再说即使不限制,也逃避不了基础很多是联结在一起的,你定的网格只是你自己yy的。

billhrq 发表于 2017-8-11 08:58:16

老康阁楼 发表于 2017-8-10 22:58
上下一致难道还有弊端了,再说即使不限制,也逃避不了基础很多是联结在一起的,你定的网格只是你自己yy的。

如果是一些工业项目的大仓库,就没有这么多基础梁了,那就需要设置大量的扁钢作为水平接地体,而且即使有基础梁,基础梁的埋深不满足规范要求的0.5m,那基础梁也用不了呢。

枫叶 发表于 2017-8-13 10:42:07


我就碰到这种难题了,比这个还难,接地根本就没有做,施工完了,甲方让出补救措施,怎么搞???
页: [1]
查看完整版本: 防雷基础网格问题