azbe 发表于 2017-8-9 08:15:40

BV线埋地敷设

民规8.3.9条规定, 绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。但在塑料管布线部分,没有相应的规定。那么,BV线穿塑料管埋地敷设是否可以呢?

wenqi3276 发表于 2017-8-9 08:33:45

穿塑料管如何防止雷电波侵入,所以一般室外配电线路采用电缆,而且要带铠穿钢管,另外也是考虑塑料管强度在室外埋地沉降时也不合适

树欲静而风不止 发表于 2017-8-9 08:48:54

BV线穿塑料管埋地敷设也不好
地下敷设,容易进水潮气大,BV线只有一层塑料绝缘,容易出问题,所以适合电缆室外埋地敷设

贾行家 发表于 2017-8-9 13:32:53

wenqi3276 发表于 2017-8-9 08:33
穿塑料管如何防止雷电波侵入,所以一般室外配电线路采用电缆,而且要带铠穿钢管,另外也是考虑塑料管强度在 ...

防雷电波侵入?电缆带铠还得穿钢管(当然过路段还是需要)?我真是醉了。

chipy 发表于 2017-8-9 14:29:12

室外电线容易断吧..尽量用电缆

billhrq 发表于 2017-8-11 09:00:25

BV的防水性能不如电缆,建议如果太长的距离,比如大于10m还是用电缆比较好。

wenqi3276 发表于 2017-8-14 08:22:32

贾行家 发表于 2017-8-9 13:32
防雷电波侵入?电缆带铠还得穿钢管(当然过路段还是需要)?我真是醉了。

这也是某审图的意见:电缆今户要求采用带铠电缆穿钢管敷设,便于电缆及钢管做总等电位接地,防止雷电波侵入的最好措施,我觉得有道理

贾行家 发表于 2017-8-14 19:32:49

wenqi3276 发表于 2017-8-14 08:22
这也是某审图的意见:电缆今户要求采用带铠电缆穿钢管敷设,便于电缆及钢管做总等电位接地,防止雷电波侵 ...

咱能不能就楼主的问题说事儿?进户段特殊处理我没意见,把这个特殊处理措施延伸到整个直埋电缆线路中?是不是有点过分了,不带这么玩的啊

wenqi3276 发表于 2017-8-15 09:02:06

贾行家 发表于 2017-8-14 19:32
咱能不能就楼主的问题说事儿?进户段特殊处理我没意见,把这个特殊处理措施延伸到整个直埋电缆线路中?是 ...

呵呵,确实室外线路的敷设没有规范要求可以不能采用阻燃塑料管,只要管材的壁厚满足要求就可以